yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 461 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2024-08-16
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-24 18:04
客户有一颗按钮,想按一下 停止蜂鸣器 当下的BZ 而下次的ALM发生后 BZ还会再重启鸣叫
一直没办法 让第二次的ALM 可以触发蜂鸣器
有师傅可以指点一下吗
yzdz66
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 162 点
下载积分: 640 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2016-09-23
最后登录: 2024-09-13
查看yzdz66的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-04 22:06
图片:
如下图   我用的是Q06udv CPU 用F区报警器 SD63是系统报警个数 存储地址  只需检测SD63的值是否有变化 就可以检测是否有新的报警