客户有一颗按钮,想按一下 停止蜂鸣器 当下的BZ 而下次的ALM发生后 BZ还会再重启鸣叫
一直没办法 让第二次的ALM 可以触发蜂鸣器
有师傅可以指点一下吗
hinet64
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 245 点
下载积分: 711 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2013-08-14
最后登录: 2024-11-20
查看hinet64的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-11 11:02
图片:
异常保持~~M126用来触发蜂鸣器,M116用来复位异常~这个方式在三菱西门子我都这么用的,只不过在西门子是用SCL写的