本案例是三菱Q系列PLC与西门子S7-1200的PLC之间通讯,选用智能网关模块实现,PLC通讯智能网关IGT-DSER支持各种PLC之间多对多通讯;PLC无需编程,方便快速实施;因为是多线程的交互模式,所以可以保证高实时性;支持串口、网口通讯,以及WIFI、4G无线通讯。 想要实现的通讯任务如下:
案例资料下载
首先设置三菱PLC的IP地址、通讯端口和通讯协议,如下图:
西门子的PLC需要设置IP地址,打开通讯功能,DB数据块要取消优化访问,设置如下:
通过西门子PLC的编程软件建立数据块_6[DB10]、数据块_7[DB20],然后下载到PLC:
系统的网络结构图,网关支持热插拔自恢复,以下是设置时和运行时的网络连接关系:
然后通过智能网关通用的参数设置软件(下载地址),设置IGT-DSER的网口参数,以及PLC之间的通讯配置表,按照上面的通讯地址和数据地址,配置完成的数据表如下图:
通过‘参数’->‘参数写入到网关’将以上配置下载到网关模块,然后通过‘工具’->‘重启网关’重启后,网关模块即进入工作状态,按照以上4个任务建立4个线程运行。
IGT-DSER支持的PLC品牌系列:
◆ FX: 三菱FX系列PLC ◆ QL: 三菱Q/L系列PLC
◆ AS: 三菱A系列PLC ◆ OM: 欧姆龙全系列PLC
◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC
◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ MBS: 施耐德等Modbus兼容PLC
◆ DVP: 台达、信捷PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ KVS: 基恩士全系列PLC ◆ FTK: 永宏全系列PLC
◆ MSK: LS/LG全系列PLC ◆ KOY: 光洋全系列PLC
◆ ABM: AB MicroLogix系列PLC ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
相关软硬件资料下载 :
PLC之间通讯案例.rar (2213 K) 下载次数:358 [ 此帖被吾志所向在2021-08-10 15:46重新编辑 ]