315dp.zip (497 K) 下载次数:697 如题,熬了几个晚上测试出来的程序。硬件部分采用315-2DP+SM31RTD温度模块+SM332AQ模块。
总的发现输入PIW通道需要进行PID运算前进行百分比规格化,也就是FB41连续控制的PV_IN只认输入的百分比(浮点型变量)
设定SP_INT也是只认百分比,所以输入(HMI)值也需要进行转换。
输出值LMN输出为百分比(浮点型)控制,再需要放大后才能输出AQ。
总的来说,百分比的缩小和放大需要看实际的比例量程和西门子的模块范围(0-27648)来定。
网上看的资料包括书籍,看的坑的一逼。
特研究调试后发出,望对大家有所帮助。
如有错误还请大家指正,谢谢。