发表于: 2020-09-20 16:08
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
请教大家
我按照程序示例编写的程序,温度根本不受控制,Y21一直断续加热。请问应该怎样修改程序?
谢谢!!
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-22 17:09
全看
|
小
中
大
X10 是自整定指令,应该需要按一下后弹起
X11 是PID控制指令,是否要一直ON我暂时没搞懂
给您两个建议
1,这个程序中用的是FX2N-4AD-TC。 这部分你要修改一下,改成FX3U-4AD-TC-ADP
2,刚开始弄的时候,建议使用5.3章节的“仅自整定(阶跃响应法)”。
5.2章节的样例是 自整定 + PID,我也没看清这两种方法是可以共存的,还是只能同时用一种的。