柳絮飞花
无产工程师
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 500 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-06-27
最后登录: 2024-12-17
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-14 09:59
求一份,JE-C,实际项目接线电路图。

询问一下,极限原点,假设接伺服上,是否有对应的缓存寄存器,可以监视???
工控普通人,学习在路上
cmos8262
活着的目标就是努力实现梦想
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 197 点
下载积分: 12139 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2023-02-21
查看cmos8262的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-16 00:50
我使用過的感想   希望也有大大能幫忙說明

1.DOG訊號可由W19來通訊控制 也可使用外部接線控制

   說真的 外部訊號的反應速度比通訊的方式快又穩定

    DOG通訊也許因程式掃描的原因 所以沒那麼迅速

2. LSP及LSN 真的就只能接外部的實體開關

  翻遍手冊沒有發現針對原點回歸時所要用到的極限說明

  之前使用1PG執行原點回歸時就很明顯的需要 LSP-DOG-LSN的感測開關

總結:

   總覺得這個通訊伺服搞了個半套的感覺?

    期待有熟用JE-C的版大 可以分享心得

     謝謝觀看~