1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-09 00:45
图片:
图片:
齿轮比是131072:2000,每2000转一圈,现在速度频率是8万,显示的转速却只有800转,这是为什么呢?不是应该是2400转吗?
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-09 22:34
有没有关于设定参数学习的,感谢
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-09 22:50
图片:
图片:
帮忙看一下,齿轮比是131072:2000,编码器输出脉冲也是2000,现在转的速度没我想的那么快,是哪里不对吗
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-10 11:39
参数如图所示,已经是下载进去了,显示驱动器需要重启了,发的脉冲数也是2000个脉冲1圈的,从驱动器读取回来的参数也一致的,现在就是搞不明白为什么会这样,想不通,帮心看一下为什么?感谢!
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-14 09:23
问题已解决,JE-C伺服是以转速为单位的,而不是以脉冲为单位,发10万频率对应的是1000.00转