用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
JE-C的正负极限及原点
上一主题
下一主题
1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
398 点
下载积分:
1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间:
2018-12-12
最后登录:
2023-06-23
查看1623154245的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-09-07 22:35
全看
|
小
中
大
极限这些是能对应寄储区的吗?还是直接接在JE-C伺服上的呢?如果接在伺服上,程序上如何知道呢?
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-08 09:28
全看
|
小
中
大
应该接线或用软元件都可以的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
JE-C的正负极限及原点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问