三菱读写缓存区From\to指令与MOV指令的区别
上一主题
下一主题
3376824569
532829024
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
217 点
下载积分:
2986 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2016-09-13
最后登录:
2024-05-09
查看3376824569的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-09-07 11:48
全看
|
小
中
大
t
o H0 K1500 K9001 K3 //表示数据K9001写入0号模块,#1500缓存区,#1501 #1502 三个缓冲器
改用[mov k9001 u0\g1500] 好像有点对应不上
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-07 14:37
全看
|
小
中
大
你應該是要用
FMOV K9001 U0\G1500 K3
才對
如果是
TO H0 K1500 K9001 K1
用的是 MOV就好
那像你的
TO H0 K1500 K9001 K3
除了用FMOV K9001 U0\G1500 K3外
那就是連續3個MOV指令
MOV K9001 U0\G1500
MOV K9001 U0\G1501
MOV K9001 U0\G1502
楼主留言:
FMOV指令能模块写缓冲区???K3很关键哦
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(许永林) 好贴好贴!
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-09-11 10:03
全看
|
小
中
大
以前PLC對特殊模組的寫法比較像PLC對外部
所以用TO\FROM
我記得從FX3U Q-TYPE以後這些特殊模組就像PLC的內建功能
緩衝區就如同暫存器的U\G
所以一般暫存器能用的指令他們大多能接受
楼主留言:
好贴好贴!谢谢