杨官华
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 779 个
工控威望: 770 点
下载积分: 70334 分
在线时间: 1932(小时)
注册时间: 2008-07-31
最后登录: 2024-11-29
查看杨官华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-06 14:53
一台机器用FX1N连接一台MR-J2S伺服驱动器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驱动器的脉冲方式设置为脉冲+方向,机器目前正常使用中。
从PLC上传程序发现有两条脉冲指令,一条是DPLSR K60000 D1108 K150  Y000;一条是DPLSY K90000  K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信号,为什么后一条指令指定Y1为脉冲信号。望高手指点!先谢谢了!
[ 此帖被杨官华在2020-09-07 16:43重新编辑 ]
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-29
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-19 15:00
驱动器是可以设置为双脉冲输入的
楼主留言:
伺服驱动器参数设置为脉冲+方向