lester
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2024-08-22
查看lester的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-05 08:00
求助 求助  松下A5伺服里的定位结束输出信号怎么和三菱3U PLC的定位指令做配合使用?
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 680 点
下载积分: 2459 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2024-11-18
查看jinle520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-05 08:58
图片:
松下A5的定位结束信号是38和39脚,PLC是NPN低电平输入时,38脚接开关电源0V,39脚接PLC的输入点X*。

目前估计80%的人都没接这个信号,都是PLC定位脉冲发送完,就当马达定位结束了,要不就是加点延时。