怎么实现实数块传送,这样子实测是失败的
问题有误,我的问题应该是怎么把一个实数值写到几个连续的实数地址VD中
[ 此帖被gk_乐一在2020-09-03 08:50重新编辑 ]
分享
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
745 点
下载积分:
175 分
在线时间: 216(小时)
注册时间:
2014-05-21
最后登录:
2024-11-23
查看张少磊的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-03 07:39
全看
|
小
中
大
你这样写法不对 好好看看200的帮助手册
分享
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
745 点
下载积分:
175 分
在线时间: 216(小时)
注册时间:
2014-05-21
最后登录:
2024-11-23
查看张少磊的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-09-03 09:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼gk_乐一于2020-09-03 08:33发表的 :
可是200的块传送指令只有字节、字和双字的块传送啊,实数怎么实现块传送呢
实数是不是可以理解为带小数点的数值? 那么你用双字传送指令不就是可以传送实数了吗 ?
分享
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
745 点
下载积分:
175 分
在线时间: 216(小时)
注册时间:
2014-05-21
最后登录:
2024-11-23
查看张少磊的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2020-09-03 09:59
全看
|
小
中
大
200的 位 字节 双字 传送指令 是根据你定义的起始字地址 传送长度 传送至 指定的起始地址 数据长度 比如你定义传送VD100位起始地址 长度为4 传送至VD200为起始地址的数据
就是把 VD100 VD104 VD108 VD112 传送至 VD200 VD204 VD208 VD212 这样应该能理解吧