传感器感应到延时60ms 气缸动作。但是现在plc扫描周期一般是5ms 有时会到20ms 造成延时不可靠。大神们有什么好的解决办法?有没有毫秒级的类似时间继电器的东西。先谢谢大家了!!
〇·微尘ベ
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2020-04-11
最后登录: 2024-07-19
查看〇·微尘ベ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-02 21:47
8楼正解,要精确的定时,中断 是比较理想的办法