李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-02 15:36
传感器感应到延时60ms 气缸动作。但是现在plc扫描周期一般是5ms 有时会到20ms 造成延时不可靠。大神们有什么好的解决办法?有没有毫秒级的类似时间继电器的东西。先谢谢大家了!!
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-17
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-02 17:58
用中断,不受扫描周期影响
[ 此帖被tingfenghu在2020-09-02 18:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lvpretend) 热心助人!
  • 下载积分:+1(李小响) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/