李小响
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2020-09-03
查看李小响的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-02 15:36
传感器感应到延时60ms 气缸动作。但是现在plc扫描周期一般是5ms 有时会到20ms 造成延时不可靠。大神们有什么好的解决办法?有没有毫秒级的类似时间继电器的东西。先谢谢大家了!!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-10 17:22
定时器中断