传感器感应到延时60ms 气缸动作。但是现在plc扫描周期一般是5ms 有时会到20ms 造成延时不可靠。大神们有什么好的解决办法?有没有毫秒级的类似时间继电器的东西。先谢谢大家了!!
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1881 个
工控威望:
2031 点
下载积分:
11024 分
在线时间: 804(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-17
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-02 17:03
全看
|
小
中
大
一般 plc 都有毫秒级的时间继电器
也可以用高速中断
还可以固定扫描周期
怀疑电磁阀 气缸动作时间误差都不止10ms 检测开关还有响应时间误差
执行机构误差大 再精准的控制有何用
[ 此帖被yerong在2020-09-03 08:11重新编辑 ]