QD77MS系列简单运动控制模块的疑问
上一主题
下一主题
工控小梦新
理解,掌握,分享
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
117 点
下载积分:
640 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2020-08-25
最后登录:
2021-12-18
查看工控小梦新的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-08-31 09:54
全看
|
小
中
大
看手册时,发现原点复位控制中,有一项辅助功能叫做原点移位功能,看了说明书,我理解的是为了矫正原点位置,因为不同的回原点方式,会因为传感器的类型和感应片的宽窄影响,导致超出传感器的情况,使用这个功能可以矫正这个误差。
关于这个功能各位有啥高见,可以在下方指导一下,如果我理解错请各位及时告知我,如果我理解对了,我们共同学习了!!!
不会就学
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-31 11:06
全看
|
小
中
大
有些機台就只有左右極限
而原點也是這兩個其中一個
在極限起動會造成錯誤產生
因此會設置位移量讓移動到初始位置離開極限
或是一些老舊機台原點信號在新系統並不是正確位置
我曾遇過一個旋轉盤原先是變頻控制後來改伺服
他的原點信號觸動的鐵片範圍較大
照一般正常回歸原點不會在正確位址停下
這時就要靠這個來調整並寫入位址為零