楼主
发表于: 2020-08-31 08:29
全看
|
小
中
大
我买了条编程线,在网上下载了驱动,可是电脑与PLC无法连接,台式电脑。不知那里出了问题求各位懂的告知USB-CIF02
[ 此帖被zhuao6在2020-09-01 09:01重新编辑 ]
分享
01832303972
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
101 点
下载积分:
42451 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2020-07-04
最后登录:
2024-11-15
查看01832303972的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-31 12:15
全看
|
小
中
大
首先要确认你的PLC型号,然后才是确认通讯连线型号适用
分享
01832303972
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
101 点
下载积分:
42451 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2020-07-04
最后登录:
2024-11-15
查看01832303972的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-08-31 12:17
全看
|
小
中
大
安装后通讯线驱动后要注意这条通讯线所占用的端口,联线时要指定这个端口,不然是联不上的!
楼主留言:
端口看了的,通讯指示灯在闪,就是连不上PLC
分享
01832303972
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
101 点
下载积分:
42451 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2020-07-04
最后登录:
2024-11-15
查看01832303972的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2020-08-31 16:38
全看
|
小
中
大
你要和哪个型号的PLC联线,如果是CPM1系列,那是用专用接口CN20,如果是跟CQM1 联,有用com d9的接口。
你买的联线是用在哪里的,还有你确认你的联线会不会只是USB TO RS232?
楼主留言:
我的是USB-CIF02编程线PLC是CPM2AE
分享
01832303972
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
101 点
下载积分:
42451 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2020-07-04
最后登录:
2024-11-15
查看01832303972的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2020-08-31 16:51
全看
|
小
中
大
如果PLC是用的com d9 而你的联线只是单纯的USB转232,那就要另外再加一根转接线
PC PLC
2 ---------- 2
3----------- 3
5------------9
4--6 4--5
7--8
分享