三菱N:N通讯,站与站之间共享的64个内部继电器不够用怎么办?谢谢
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 407 点
下载积分: 987 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-28 22:09
还有8个字,也可以用做位,如果还不够,只能用8个D字来传送M位了,例如把第一个设置为指针,后面7个字作为数据,这样一次可以传7个字数据,做好间接寻址,可以传很多数据,我用这个方法在PLC间传送50个字,速度还是可以接受的,数据刷新速度比正常速度慢50/7倍。