楼主  发表于: 2020-08-27 09:39
两台机独立的24v电源,需要信号交互,想用继电器隔离交互。问下大家一般选用哪种继电器。点位较多,所以想选模块化的。体积小点还好看点。
13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-12-18
查看13771165220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-28 08:47
引用
引用第2楼nightblueblu于2020-08-27 09:50发表的  :
如果你是NPN信号   只需要把两个电源0V接在一起就行

以前一直这么用,暂时没出过问题,但是我们这边的人不建议这样用。包括上次咨询安川客服,和机器人连接也不大建议(但是机器人用了一年了,工作频率很高,点位交互也不少,也没有发现有过异常)。有点摸不着头脑。
13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-12-18
查看13771165220的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-28 08:49
引用
引用第5楼qq280853936于2020-08-27 13:37发表的  :
终端继电器,松下,欧姆龙的,4位的模块那种

问了下欧姆龙客服,终端继电器输出端有最小电流要求10MA,但以前在不知道的情况下用了很多,好像也没有出现IO交互异常的。