两台机独立的24v电源,需要信号交互,想用继电器隔离交互。问下大家一般选用哪种继电器。点位较多,所以想选模块化的。体积小点还好看点。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 236 分
在线时间: 1103(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-10-24
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-27 09:50
如果你是NPN信号   只需要把两个电源0V接在一起就行
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
  • Your happiness is everything.
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 1837 点
    下载积分: 236 分
    在线时间: 1103(小时)
    注册时间: 2017-02-09
    最后登录: 2024-10-24
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-08-28 09:10
    不建议这么用是因为,多个电源接在一起可能会存在干扰的情况
    引用
    引用第6楼13771165220于2020-08-28 08:47发表的  :

    以前一直这么用,暂时没出过问题,但是我们这边的人不建议这样用。包括上次咨询安川客服,和机器人连接也不大建议(但是机器人用了一年了,工作频率很高,点位交互也不少,也没有发现有过异常)。有点摸不着头脑。