新手求教;

三菱PLC和松下变频器做Modbus通信,松下变频器中的DT寄存器代码怎么写入到三菱PLC中,如下图;变频器的设定频率寄存器编号为DT305和运行状态监视的R3110,这些DT和R寄存器三菱系列PLC不能识别松下DT系列的这些寄存器编号,如果把这些松下代码编号地址写入到三菱系列PLC当中要用什么代码表示,怎么去做?望大师们指点一下,非常感谢!
tangjiezyc
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 449 个
工控威望: 4708 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2020-06-11
最后登录: 2024-12-22
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-31 16:15
K237写频率地址  K301读取输出频率地址