在调试焚烧炉时遇到台达变频器VFD-V,VFD-F,通电后,显示的赫兹数,总是一闪一闪。左边的F指示灯亮着,按
Program/Data键有ERROR一闪而过。不知是什么原因。
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1303 个
工控威望:
1459 点
下载积分:
7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-24
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-10 22:49
全看
|
小
中
大
F灯表示的是当前设定的频率,可以按MODE切换到H灯,表示的是当前运行频率,这个就不会闪了。
在F灯下按Program/Data键是用来设定运行频率的,当你的频率设定方式不是从面板设定的话,就可能有ERROR一闪而过。
以上个人观点,希望有所帮助。建议楼主研究一下台达的变频说明书。