在调试焚烧炉时遇到台达变频器VFD-V,VFD-F,通电后,显示的赫兹数,总是一闪一闪。左边的F指示灯亮着,按

Program/Data键有ERROR一闪而过。不知是什么原因。
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-11 07:43
F灯表示的是当前设定的频率,可以按MODE切换到H灯,表示的是当前运行频率,这个就不会闪了。
在F灯下按Program/Data键是用来设定运行频率的,当你的频率设定方式不是从面板设定的话,就可能有ERROR一闪而过。
多谢指点,说明书在http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-16868.html,希望需要的收藏。