如题,三菱通讯手册里提到的通道1通道2,在PLC本体上怎么确定的,比如自带的
422编程串口加上一个232BD板,那么谁是通道1呢?
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-21 17:13
自带的编程口不算通道

左侧加装的第一个,不管是232/422/485-BD,或者是232/485ADP,都算CH1
左侧加装的是FX3U-CNV-BD时这个不算


左侧加装的第二个,不管是232/485/ENET-ADP都是CH2
如果有FX3U-ENET-ADP尽量放在最左侧
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(来人給朕退下) 真诚感谢!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步