楼主  发表于: 2020-08-18 10:29
图片:
图片:
图片:
用GX Works2编程,在一个FB中写了一段程序,用到时间继电器,编译时报双线圈
同样的用法在其他FB中就不存在,

及时把时间继电器T50  换成其他都不行

后来我把时间继电器触点去掉,用线圈交叉引用,发现在同一位置使用多次
但是这个位置指向的都是同一地点,这是怎么回事呢?老手指点一下,谢谢!

liaohianbin
成功=目标+坚持
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2470 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2024-11-15
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-18 10:40
是不是你FB调用多次,就会显示多线圈,你不能用定义内部定时器吗,真是的,用时间继电器,多个调用定时,肯定报双线圈了
liaohianbin
成功=目标+坚持
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2470 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2024-11-15
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-18 10:43
图片:
用局部定时器