用GX Works2编程,在一个FB中写了一段程序,用到时间继电器,编译时报双线圈
同样的用法在其他FB中就不存在,
及时把时间继电器T50 换成其他都不行
后来我把时间继电器触点去掉,用线圈交叉引用,发现在同一位置使用多次
但是这个位置指向的都是同一地点,这是怎么回事呢?老手指点一下,谢谢!
分享
yanqiangai
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
206 个
工控威望:
2797 点
下载积分:
15673 分
在线时间: 312(小时)
注册时间:
2012-12-31
最后登录:
2024-11-16
查看yanqiangai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-18 15:20
全看
|
小
中
大
多次调用就会出现双线圈,定时器类型改为局部变量