图片:
一直没怎么解除三菱PLC,几年前用过三菱FX系列PLC
我记得用功能指令是可以避开双线圈问题的,例如SET  RST指令,我记得当初我就是这么写程序的,还调试过。

几年没用了,今天发现再用这个指令,编译时报错,如截图。

很多人建议用辅助继电器M去并联输出Y点,
可是我觉得这样很麻烦,比如某个气缸的两个输出点Y,如果这个气缸在工作过程中,需要反复动作,
那么它每个动作都要指定不同的M点去并联,
如果很多这样的气缸,出Y点外,还要给他们分配很多M点,这样岂不是很不方便,还要占用那么多M点

如果用置位和复位指令,每个动作只要置位当前的Y点,动作结束复位Y点,
下一个动作时,再置位这个Y点,动作结束再复位这个Y点,

这样虽然多次用了置位复位指令,但最起码输出Y的对应关系始终是一一对应,不用通过很多M点。
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-17 16:49
這個錯誤
我不知道你怎麼操作出來的
不過我照你的程式下去編寫並且模擬卻沒有報錯
或許你是是問怎樣設置才不會對SET報錯


本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(时光琉璃年华) 热心助人!
  • 下载积分:+1(2310036294) 老贴,这个在哪找到的。