hulilanyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-16 01:28
某一单位110KW电机星三角启动,转换不过来,原来的电工硬是查不到原因,到现场,很简单,就是星接触器的辅助触头不到位,原因是星接触器和辅助触头机械连接部老化损坏带不动辅助触头复位,只有更换星接触器了,但没有备件,原来的电工说增加一辅助继电器替代辅助触头,我也是醉了,大家讨论下增加辅助继电器有没有危险
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64348 分
在线时间: 737(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-19
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-16 07:20
可以滴,加一组继电器与接触器并联。不好吗