楼主  发表于: 2020-08-16 01:28
某一单位110KW电机星三角启动,转换不过来,原来的电工硬是查不到原因,到现场,很简单,就是星接触器的辅助触头不到位,原因是星接触器和辅助触头机械连接部老化损坏带不动辅助触头复位,只有更换星接触器了,但没有备件,原来的电工说增加一辅助继电器替代辅助触头,我也是醉了,大家讨论下增加辅助继电器有没有危险
hulilanyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-17 22:32
个人是这样认为的,星三角启动电路的关键和安全就是星和角互锁辅助触头,部分严谨的电路还有机械互锁,星的辅助触头损坏,增加中间继电器,在各个器件正常情况下是没有问题正常使用。但如果在故障情况下,例如星接触器线圈断电,主触头粘连分不开,增加的中间继电器吸合,那就出大问题了!!!  所以跟那老板说明了增加中间继电器的潜在风险,最后还是换了星接触器,西门子的1000多