tan0915
王富贵
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 102 点
下载积分: 818 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2019-04-07
最后登录: 2022-09-05
查看tan0915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-13 11:47
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
程序中当前流程外的流程,在条件满足的情况下也会有输出吗   如图所示,程序有问题吗  为什么执行了s29  开始执行s30 时却出问题了 不往下执行了呢
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20393 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-20
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-13 13:29
S31跳转条件不合适,信捷的PLC部分版面跳转条件满足时有时会不执行STL内的指令,直接跳转
楼主留言:
比较指令满足,其他流程会有输出是怎么回事。那个流程还没开始呢。不应该有输出吧
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20393 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-20
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-13 19:01
图片:
那个比较指令和上升沿的,最好加上当前 S**的常开条件,这个和三菱的处理有差异,吃过亏才知道的
都改成这个样了