楼主  发表于: 2020-08-11 21:05
公司里想做一个试点,就是想把机台的运行状态发送在电脑上进行监控。
主要是由网络部牵头,做软件,设备部提供机台与接线。
现在方案确定,用FX485BD板与串口服务器连到电脑上。
电脑上则由网络部他们做,
现在就是不知道做好了以后,PLC里面需不需要设置,
还是跟触摸屏一样,只要几个波特率,奇偶设置好了就行。
还是里面跟读取变频器电流一样,需要用到RS指令。

不知道各位有没有什么好的建议,可以提供一下,
因为没有弄过这个,通讯最多就是PLC读取下变频器电流等.

xiangzhuan
生命不息,努力前进。尊敬自己,献给为了生活奋斗的自己!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2129 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2024-11-27
查看xiangzhuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-14 09:00