愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 192 点
下载积分: 723 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2025-01-06
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-11 21:05
公司里想做一个试点,就是想把机台的运行状态发送在电脑上进行监控。
主要是由网络部牵头,做软件,设备部提供机台与接线。
现在方案确定,用FX485BD板与串口服务器连到电脑上。
电脑上则由网络部他们做,
现在就是不知道做好了以后,PLC里面需不需要设置,
还是跟触摸屏一样,只要几个波特率,奇偶设置好了就行。
还是里面跟读取变频器电流一样,需要用到RS指令。

不知道各位有没有什么好的建议,可以提供一下,
因为没有弄过这个,通讯最多就是PLC读取下变频器电流等.

zmc5552008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1981 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-04-26
最后登录: 2024-12-27
查看zmc5552008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-13 17:41
我来回答一下楼主的提问:
1、PLC里面需不需要设置?回答:如果使用485BD小板,是需要在PLC参数-----PLC系统设置-----进行通信设置(勾选)
,然后选择协议、数据长度、奇偶校验、传送速度等参数。
2、跟读取变频器电流一样,需要用到RS指令?回答:上位机直接读取,不需要使用RS指令了,直接使用专用的协议,直接读取。
PS:  1、FX3G使用的485BD小板,有两种,FX3G-485-BD/FX3G-485-BD-RJ(RJ-45连接器型);
        2、485BD小板使用的是4线制,注意串口服务器支持的485是2W还是4W;
        3、如对三菱的专用协议不熟悉,可以考虑替换掉485BD小板,改FX3U-485ADP-MB模块,支持MODBUS通讯协议,成本会增加一点点,同时注意MODBUS 通信在FX 3G 基本单元Ver. 1.30 以上时适用,注意版本。
本帖最近评分记录:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!