1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-10 16:54
1、想的是在自动状态下,要切换动手动状态时,需要等自动程序完成后才能退出,才能够切换动手动程序,不然报自动运行中,未完成排空,不可退出。得等到机器排空后才能切换。不然的得按下急停,程序初使化,才能切换到手动。
2、要么是自动运行中,切换到手动,自动暂停,记录当前姿态,手动可以操作,但是想切换到自动时,姿态得与自动前姿态一致才能切换到自动,只是这样写,在有定位时,不太会回归到自动前的位置,逻辑上也比较复杂。
3、当机器中有单循环要求时,手动-单循环-自动又该如何切换呢?
4、停止功能,当按下停止时,是要动作立该停止,还是等机器单周期运行完才停止好呢?
5、自动启动的流程:
(1)是否要先切换到手动状态,按复位,进行机台总体复位,然后才切换到自动-启动。在手动状态下按复位好还是在自动状态下按下复位好呢?
(2)还是说直接切换到自动状态,直接按下启动,机器自动复位回归,然后运行?
6、报警处理:
(1)当气缸报警时是切换到手动状态下处理好,然后再切换到自动状态,启动。
(2)还是说当气缸伸出状态,会自动缩回,然后报警,按下复位后,气缸伸出。
[ 此帖被1623154245在2020-08-10 17:06重新编辑 ]
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 2389 点
下载积分: 2889 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2020-02-28
最后登录: 2024-11-09
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-11 19:50
手自动做一个切换的I点,常开常闭做切换信号,可以用钥匙开关切
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。