用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求解!伺服电机可以在一秒内完成10次启停吗
上一主题
下一主题
xlz123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
229 点
下载积分:
8700 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2019-03-18
最后登录:
2023-04-27
查看xlz123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-08-10 10:48
全看
|
小
中
大
如题,具体是一个转盘上面有10个工位,每个工位的停止时间是0.075秒,那么一个工位转动时间应该就是0.025秒,就是0.025秒内走36°。理论上不考虑负载的话,用伺服可以达到吗?
先有鸡
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
755 个
工控威望:
1133 点
下载积分:
369 分
在线时间: 590(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-11-14
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-10 11:07
全看
|
小
中
大
LS算的不对哦,你这个是纯理论计算,实际情况下需要考虑加减速的,伺服在路上不耽误时间,耽误时间的是加减速。
为了补偿加减速的时间,需要更高的目标转速,而且电机的功率裕量要足够大,大多少要看你的加减速时间和恒速时间的比例。
也就是说你那个25毫秒,还要分成三段来计算~
而且一般这种应用,速度加上去好加,大力出奇迹就行了,但是减速的时候伺服未必拖的住,特别是机构刚性不好的。
楼主留言:
嗯。。我就是怕加减速的问题,那加减速的设定是跟啥有关,负载吗
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(xlz123) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求解!伺服电机可以在一秒内完成10次启停吗
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问