xlz123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8700 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2019-03-18
最后登录: 2023-04-27
查看xlz123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-10 10:48
如题,具体是一个转盘上面有10个工位,每个工位的停止时间是0.075秒,那么一个工位转动时间应该就是0.025秒,就是0.025秒内走36°。理论上不考虑负载的话,用伺服可以达到吗?
先有鸡
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 19613 分
在线时间: 558(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-11-14
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-10 11:36
引用
引用楼主xlz123于2020-08-10 10:48发表的 求解!伺服电机可以在一秒内完成10次启停吗 :
如题,具体是一个转盘上面有10个工位,每个工位的停止时间是0.075秒,那么一个工位转动时间应该就是0.025秒,就是0.025秒内走36°。理论上不考虑负载的话,用伺服可以达到吗?

理论不考虑负载和机械,是可以的
但实际情况影响的就是负载和机械
按个人经验,有关系的是你转盘直径,重量,电机可以承受的负载惯量,转盘类影响实际使用的一般不是转矩是负载惯量,就是电机能不按设定加速度把负载转起来,能不按设定减速度把负载停下来,停不下来就产生抖动了
楼主留言:
好的   ,谢谢了,因为现在只是老板的理论设计 ,还没有机械部分的数据
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xlz123) 真诚感谢!