前辈们,请教个问题:
现在手上一个小项目,用脉冲控制伺服定位,因为设备上没有规定精度,也就不需要通过脉冲当量来计算电子齿轮比,我打算根据PLC输出的最大频率(10KHz)对应电机转速(3000转/分钟)的关系求得电子齿轮比,实际使用中发现,PLC输出低频率时没问题,频率一高,驱动器报位置偏差过大故障,手册上说是输入的脉冲频率过高了。
求前辈们指导:是驱动器一般不用高频率控制吗?是否我提升电子齿轮比,降低输入脉冲频率就行了?求前辈们解答,谢谢了
分享
受不了了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
599 个
工控威望:
727 点
下载积分:
1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间:
2015-06-17
最后登录:
2024-11-07
查看受不了了的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-10 09:45
全看
|
小
中
大
你这频率太低太低了,啥破PLC才这么点频率