当QD68ADI 接受到4mA的时候
PLC里面D值显示为0
接收到20mA 的时候显示为4000
请为各位前辈 那除了最大值 和 最小值
那中间的值该怎么处理 程式我该怎么去做编写
不知道是否有案例可以参考
sqpfanglin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5255 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2015-01-27
最后登录: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-07 20:30
我来补充一下:
4----20ma         对应                 0---4000,
那么 X mA对应数字量为:     (X-4)/16*4000