楼主  发表于: 2020-08-06 17:00
新手学习中......
向各位前辈请教!
需求:
电机旋转一周,有几个执行机构在一定角度上动作,(如通气、上液等)也就是需要控制各个执行机构的起止角度,程序如下图:


其中:
X0:编码器A相,分辨率360p/圈;
X1:编码器Z相(用为原点);
Y5、Y6、Y11:输出到执行机构
另:D401~D407,除D403外都是触摸屏输入,范围为0~359之间。

现象:
当电机转速小于等于60rpm时,程序能正常工作;但当速度大于60rpm时,输出不正常了。
问题:
1、是否因为C0是普通计数器,速度跟不上?
2、简单程序正常工作范围的转速要比综合(大)程序的高?
3、换为C235后的高速计数器,程序需要改为DABSD,即,32位的,D400就乱了,请教一下,是否需要使用高速计数器?
请高手指教!
或者还有没有别的好办法?
谢谢!
[ 此帖被土老莫在2020-08-06 17:09重新编辑 ]
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 271 点
下载积分: 906 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2019-09-19
最后登录: 2024-10-23
查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-25 19:38
响应速度要求很高吗,直接高速比较PLC发送的脉冲数量,虽然脉冲是滞后的,不然你只能把反馈编码器装到减速机输出轴。
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 271 点
下载积分: 906 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2019-09-19
最后登录: 2024-10-23
查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-25 20:01
高速计数器表格比较DHSCT可以立即输出Y,然后A相输入X0做中断输入清除高速计数器,并在程序中多次使用输入刷新指令触发中断。