我们公司是用台达A2伺服,用485的通讯连接海泰克的触摸屏. PLC是三菱的FX3U系列. 
用伺服PR模式来控制的, 我现在想读取和写入速度到A2伺服驱动器里面,我也找到了通讯地址是0606H0607H,
但是在人机编程里面写不了 
而以前我们的编程人员好像是随便用一个寄存器 比如D417来弄. 
我现在搞不懂这个D417也不是通讯地址,这么就能读取速度来??是和PLC有关系吗??
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 472 个
工控威望: 514 点
下载积分: 3267 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-11-05
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-12 11:46
D开头的地址一般是三菱的寄存器编号,所以你以前的通讯应该是PLC与伺服之间通讯,触摸屏和PLC之间通讯,伺服的数据交互是通过PLC做中介的