用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于台达伺服驱动器和人机用485连接问题
上一主题
下一主题
libinujm
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
93 点
下载积分:
586 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2018-06-26
最后登录:
2020-11-13
查看libinujm的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-08-06 16:05
全看
|
小
中
大
我们公司是用台达A2伺服,用485的通讯连接海泰克的触摸屏. PLC是三菱的FX3U系列.
用伺服PR模式来控制的, 我现在想读取和写入速度到A2伺服驱动器里面,我也找到了通讯地址是0606H0607H,
但是在人机编程里面写不了
而以前我们的编程人员好像是随便用一个寄存器 比如D417来弄.
我现在搞不懂这个D417也不是通讯地址,这么就能读取速度来??是和PLC有关系吗??
分享
宿迁电工
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1022 个
工控威望:
1162 点
下载积分:
2822 分
在线时间: 392(小时)
注册时间:
2018-11-30
最后登录:
2024-11-03
查看宿迁电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-09 20:16
全看
|
小
中
大
用MODBUS 模式,触摸屏支持的。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于台达伺服驱动器和人机用485连接问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问