我们公司是用台达A2伺服,用485的通讯连接海泰克的触摸屏. PLC是三菱的FX3U系列.
用伺服PR模式来控制的, 我现在想读取和写入速度到A2伺服驱动器里面,我也找到了通讯地址是0606H0607H,
但是在人机编程里面写不了
而以前我们的编程人员好像是随便用一个寄存器 比如D417来弄.
我现在搞不懂这个D417也不是通讯地址,这么就能读取速度来??是和PLC有关系吗??
分享
宿迁电工
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1086 个
工控威望:
1228 点
下载积分:
2954 分
在线时间: 404(小时)
注册时间:
2018-11-30
最后登录:
2024-12-26
查看宿迁电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-09 20:16
全看
|
小
中
大
用MODBUS 模式,触摸屏支持的。