以前都是用欧姆龙和三菱,现在换了家工厂基本全用西门子200和200smart,有个问题就是点容易粘连,有发生几次换输出点了,负载是直接控制变频器运行端子,之前用三菱欧姆龙几年不会出现一次,难道是山寨的西门子?
自学
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2357 个
工控威望: 6976 点
下载积分: 4059 分
在线时间: 358(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-11-15
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-05 14:58
控制继电器粘连还有点意思
就是变频器的常开点经常坏也确实厉害了。