楼主  发表于: 2020-08-03 16:21
   现在有一个24v的开关电源,8个24v的指示灯,测试一根8芯线缆通断,现在的线路是灯的正极并在一起接24v,灯的负分别连接测试的8芯线,
8芯线另外一段并在一起接电源负极,测试断线没问题,不过打乱8芯的序号。灯亮灭的序号也会错,客户需要分开测试。

   现在想到的办法是接入8个开关电源分开供电。
   希望有大佬指点下有什么简单的办法
大脸猫饲养员
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2020-05-29
最后登录: 2024-01-18
查看大脸猫饲养员的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-03 16:50
需要咋这么复杂么?,把一端全段在一起,测另一端两两全通。证明无断路。
再把一段全解开,测另一端两两全不通证明无短路。不就OK了。
要是需要测试线的数量庞大的话可以考虑做个测试设备。逻辑还是一样的。