综合讨论
一个电路设计问题
上一主题
下一主题
海见雨
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
177 点
下载积分:
644 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2014-03-26
最后登录:
2024-12-17
查看海见雨的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-08-03 16:21
全看
|
小
中
大
现在有一个24v的开关电源,8个24v的指示灯,测试一根8芯线缆通断,现在的线路是灯的正极并在一起接24v,灯的负分别连接测试的8芯线,
8芯线另外一段并在一起接电源负极,测试断线没问题,不过打乱8芯的序号。灯亮灭的序号也会错,客户需要分开测试。
现在想到的办法是接入8个开关电源分开供电。
希望有大佬指点下有什么简单的办法
分享
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
571 个
工控威望:
6193 点
下载积分:
20583 分
在线时间: 561(小时)
注册时间:
2008-03-17
最后登录:
2024-12-28
查看天空流星的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-03 20:03
全看
|
小
中
大
1:可以参考网线测试仪,灯的一端接+,另一端接待测试电缆线,每次接通待测电缆的一条线和-,亮一个正常,亮多个有短路,不良断开,也可以直接用个小PLC,
2:线材测试有专用测试机,你可以了解下,不光能侧导通,短路,还能测电阻值,还能加电压测绝缘