新接一个二手活,发现就是一个大坑,原始程序,图纸一盖没有。我该该咋办呢?请高手支支招
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-04 20:45
去年改一个设备也是这种情况,由上位机改为PLC控制,不过我这个输入输出加起来才200左右。
1、先了解生产工艺和基本操作,如果有人会操作最好拍一些视频
2、把原设备所有IO和强电主控部分整理一遍,自己画下简图
3、如果要换控制核心就先重排IO,再直接把原IO对照号码管重接。强电部分如果要加东西,考虑下电源容量、空开规格等等。
4、按新设备一样根据工艺去编程,慢慢把需要加的IO或者硬件往上补