各位师傅好,想询问有关于目前工控通讯方面的资讯,
例如RS232、422、485 、Ethernet、MC协议之类的这些是指接口的规格还是传输资料的格式,
不知道各位师傅有没有相关的文档可读或者经验传授


仪控方面是不是表头都是走485为多数,若想用Ethernet收是否只需要加装一个转换器即可
王玮北
ggggfnux
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 215 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-11-15
查看王玮北的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-29 08:36
232,422跟485是串口通讯方式,Ethernet是网口通讯,MC协议是三菱专用的通讯协议。
想学通讯的话看你想学到什么程度,只是简单应用的话理解好相关概念,用哪种方式就去翻对应手册就行了,如果想深入学的话就去看相关的书吧,学完七层协议算入门。