项目用的是S7-1214C的CPU,再加一个CM 1241的模块,用作Modbus RTU通讯,PLC作Modbus主站,跟两个从站设备通讯,波特率为9600。

现在客户提了一个新的需求,需要增加一个485设备进来,但不是用Modbus RTU通讯,而只是一个单向向PLC每隔1秒发送一帧固定数据的通信。那么就算波特率相同的情况下,是不是也不能将这个新设备接到这个485模块上来?是不是要再买一个485模块来接收这个新设备的数据?

如果是这样的话,程序中是用点对点的Receive_P2P功能块来处理接收的数据吗?谢谢指点!
卡门旋涡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 222 点
下载积分: 847 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2020-07-21
最后登录: 2020-12-17
查看卡门旋涡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-29 21:15
一主多从,不知道加扩展板可不可以