学习的孩子
好心情才是生活的态度
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 188 点
下载积分: 861 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2020-03-31
最后登录: 2024-09-11
查看学习的孩子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-23 14:12
我设置一个电压,原本数据类型是int  现在要求设置成10.1 保留一位小数点的数据类型,请问下怎么设置,我没找到。
20gm2018
机器人及其自动化
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2018-04-25
最后登录: 2024-11-21
查看20gm2018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-24 17:03
用实数型变量就可以了
楼主留言:
谢谢,我已经解决了。DB块里面把数据改成Real 就可以了