我设置一个电压,原本数据类型是int 现在要求设置成10.1 保留一位小数点的数据类型,请问下怎么设置,我没找到。
分享
sqpfanglin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
1538 点
下载积分:
5245 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2015-01-27
最后登录:
2024-09-14
查看sqpfanglin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-07-26 11:24
全看
|
小
中
大
以三菱触摸屏为例,在触摸屏设置里面稍做调整即可。
触摸屏上输入10.1 然后设置写入时乘以10,显示时除以10
楼主留言:
谢谢,我已经解决了。DB块里面把数据改成Real 就可以了
分享
sqpfanglin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
1538 点
下载积分:
5245 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2015-01-27
最后登录:
2024-09-14
查看sqpfanglin的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-07-26 11:25
全看
|
小
中
大
然后你写入到PLC你的值是放大了10倍的,你再除以10即可和原来一致。