启动用外部端子启停,频率设定用485通信,这种方式三菱变频器可以实现不,如果能实现参数怎么设置呢 谢谢
分享
3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
156 个
工控威望:
355 点
下载积分:
2570 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2008-08-10
最后登录:
2024-08-12
查看3066445的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-07-23 14:32
全看
|
小
中
大
可以实现的 P79=2 P338=1 P340=1